Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Неподвижки при канальной прокладке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Таня Д
Пожалуйста, помогите расставить неподвижные опоры. Присоединяюсь к сущ теплотрассе 159х4.5 но возможно буду ее перекладывать, где она идет и где на ней неподвижка сказать никто не может... Параметры 95/70 градусов С.
Таня Д
Еще возникли сложности, будет ли самокомпенсация на участке от камеры до ввода в здание...какую применить расчетную формулу из Николаева?или считать, что трасса идет под углом 90 градусов?
krvit
а есть вероятность того что на трассе установленны сальниковые компенсаторы или нет? (В случае их применения должны быть тепловые камеры для их обслуживания)
Таня Д
Нет сальниковых компенсаторов точно.
krvit
два тупых угла (по 140 градусов), скорее всего там только те неподвижки, что вы обозначили. Т.к. зажимать неподвижкой м/у тупыми углами вряд ли бы стали. Вообще-то угол больше 120 не считаем на сасмокомпенсацию.
Хотя длины небольшие и параметры тоже (95 градусов) так что и усилия с перемещениями вряд ли достигают пределтьных величин, но если предстоит перекладка, то может запроектировать изменение трассировки с одним углом поворота 90 градусов

А на участке от УТ-1 до УТ-2, сразу за УТ-1 еще неподвижка должна быть (z-образный компенсатор)
Таня Д
Т.е. неподвижек должно быть 4 шт? Я то считала, что z-образник - зажат неподвижками Н1 и Н3. или этого недостаточно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.